(29/08/2016, 12:17:09)pollux06 a écrit : Je voudrais donc pouvoir lancer une extraction d'air de quelques minutes dans la pièce ou le seuil aura été dépassé.
J'avais pensé à une VMC simple flux et à des bouches d'extraction à clapet pour n'extraire l'air que dans la pièce incriminée.

Avez-vous déjà procédé à de tels montages et si oui quels fabricants avez-vous retenu ?

Bonjour,
J'utilise une VMC simple flux et dans chaque SDB et WC j'ai placé une bouche d'extraction hygroréglable UNELVENT à commande électrique qui s'ouvre au maximum pendant 30 minutes dès que l'on entre dans la pièce. Je n'avais pas le choix de la durée car le principe de commande consiste à couper l'alimentation de la bouche d'extraction pendant un cours instant via un contact TOR KNX piloté par un des objets d'un détecteur de mouvement (d'autres objets du détecteur sont utilisés pour piloter l'éclairage et/ou le bouclage ECS).
Répondre


Messages dans ce sujet
VMC simple flux - par pollux06 - 29/08/2016, 12:17:09
RE: VMC simple flux - par lales67 - 29/08/2016, 12:43:50
RE: VMC simple flux - par Ives - 29/08/2016, 13:53:48
RE: VMC simple flux - par fma38 - 29/08/2016, 18:58:59