Détection fonctionnement hotte - VMC - mise de la maison en dépression
#17
(02/09/2016, 10:41:59)condo4 a écrit : Les MDT AMI sont prévu pour 20A, pourquoi tu dis que ça ne conviendrait pas ?
Il y a également des prises sur le même circuit ; il est donc difficile de différencier par une mesure du courant la consommation de la hotte de celle des prises.
La solution est de mettre un tore sur le circuit d'alimentation de la hotte et d'utiliser un KES ou un autre module similaire.