06/05/2009, 14:28:40
Encore un point, sur les vannes de chauffage :
1) vannes motorisées
- Pour : longue durée de vie, réglage en continu, indépendant/tout en
un.
- Contre : très cher, consomme bcp de mA sur le bus, utilise une
adresse physique par vanne, assez encombrant.
---> idéal si il y a peu de vannes ou si elles sont décentralisées.
2) vanne thermo-électrique + module de commande
- Pour : prix par vanne ridicule (10% d'une motorisée), consomme du
230V ou du 24V sur une alim séparée, un seul module de commande EIB
commande jusqu'à 16 vannes, plus petit qu"une tête thermostatique
classique.
- Contre : durée de vie plus courte, réglage PWM, nécessite un module
de contrôle (qui lui est assez cher) ce qui implique des vannes
physiquement assez proches les unes des autres.
--> Idéal si il y a beaucoup de vannes centralisées, sur un collecteur
par exemple.
Rien n'empêche de combiner les deux (par ex. : 4 vannes motorisées à
l'étage + 6 vannes thermo-électriques avec un module de commande).
Si tu comptes utiliser des vannes motorisées, vérifie bien la
puissance nécessaire sur ton alim EIB-KNX
1) vannes motorisées
- Pour : longue durée de vie, réglage en continu, indépendant/tout en
un.
- Contre : très cher, consomme bcp de mA sur le bus, utilise une
adresse physique par vanne, assez encombrant.
---> idéal si il y a peu de vannes ou si elles sont décentralisées.
2) vanne thermo-électrique + module de commande
- Pour : prix par vanne ridicule (10% d'une motorisée), consomme du
230V ou du 24V sur une alim séparée, un seul module de commande EIB
commande jusqu'à 16 vannes, plus petit qu"une tête thermostatique
classique.
- Contre : durée de vie plus courte, réglage PWM, nécessite un module
de contrôle (qui lui est assez cher) ce qui implique des vannes
physiquement assez proches les unes des autres.
--> Idéal si il y a beaucoup de vannes centralisées, sur un collecteur
par exemple.
Rien n'empêche de combiner les deux (par ex. : 4 vannes motorisées à
l'étage + 6 vannes thermo-électriques avec un module de commande).
Si tu comptes utiliser des vannes motorisées, vérifie bien la
puissance nécessaire sur ton alim EIB-KNX