Juste une idée que je n'ai jamais creusée : ABB produit des modules qui ont des entrées et des sorties, notamment le IO/S4.6.1.1 à 4 in / 4 out.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...8R0011.htm
J'imagine qu'on peut lier entrées et sorties sans qu'un télégramme soit émis...
Je ne comprends pas bien l'intérêt de passer par des relais. Pourquoi ne pas commuter directement le 24 V au niveau de l'actuateur ?
Si ce sont de simples électrovannes d'arrosage comme on n'en voit partout, ça se commande de façon bébête :
présence du 24 V (AC) = vanne ouverte
pas de 24 V = vanne fermée.
C'est comme une lampe, quoi, il suffit de couper un des deux fils pour éteindre (ce que fait l'actuateur)
C'est différent d'une commande de store/volet où il faut du 24 V (DC) et ou on inverse la polarité selon le sens qu'on veut obtenir. Dans ce cas il est indispensable que les deux fils passent par l'actuateur (qui est conçu de façon à inverser ou pas la polarité).
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...8R0011.htm
J'imagine qu'on peut lier entrées et sorties sans qu'un télégramme soit émis...
(07/09/2016, 19:52:27)greg13100 a écrit : Voila le schéma avec un module d'entrée pour bouton poussoir standard
Je ne comprends pas bien l'intérêt de passer par des relais. Pourquoi ne pas commuter directement le 24 V au niveau de l'actuateur ?
Si ce sont de simples électrovannes d'arrosage comme on n'en voit partout, ça se commande de façon bébête :
présence du 24 V (AC) = vanne ouverte
pas de 24 V = vanne fermée.
C'est comme une lampe, quoi, il suffit de couper un des deux fils pour éteindre (ce que fait l'actuateur)
C'est différent d'une commande de store/volet où il faut du 24 V (DC) et ou on inverse la polarité selon le sens qu'on veut obtenir. Dans ce cas il est indispensable que les deux fils passent par l'actuateur (qui est conçu de façon à inverser ou pas la polarité).