Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Câblage d'interrupteur non KNX
#2
(12/09/2016, 16:14:26)pie3000 a écrit : Ma question est donc : quel type de câble utilisez-vous pour relier l'interrupteur classique à un module type ABB UK/S situé au tableau ?

Merci d'avance de vos retours.

Du câble ethernet cat 5, c'est parfait (et du coup tu as 4 paires, donc potentiellement 4 inter par câble, voire plus en partageant les neutres).
Attention aux limites de longueur de câble entre ton inter et ton module d'entrée (en général c'est 10m)
NB Prends plutôt des poussoirs que des inter "classiques" on/off, tu aura accès au fonctions plus avancées (double clic, clic long, etc..)
Répondre


Messages dans ce sujet
Câblage d'interrupteur non KNX - par pie3000 - 12/09/2016, 16:14:26
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par metas - 12/09/2016, 23:12:18
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par pie3000 - 13/09/2016, 11:04:54
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par metas - 13/09/2016, 11:41:34
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par pie3000 - 13/09/2016, 12:30:41
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par metas - 13/09/2016, 12:54:22
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par pie3000 - 13/09/2016, 13:25:22
RE: Câblage d'interrupteur non KNX - par metas - 13/09/2016, 13:51:49

Atteindre :