14/09/2016, 11:21:15
(Modification du message : 14/09/2016, 11:22:15 par michaelkeul.)
Sur la station météo de Theben par exemple, il y a un GA de 2 bytes pour fixer le seuil de luminosité sur chaque canal de protection solaire. Je pense que c'est de ça dont il s'agit.
Par contre ça m'amène à un problème pratique directement lié à ça:
Durant l'été j'ai configuré mes canaux de protection solaire avec un seuil à 30.000 lux. De cette façon les toiles solaires :
-se baissent peu de temps après le lever du soleil,
-remontent si des nuages passent (avec une temporisation pour éviter que ça fasse yoyo toute la journée)
-et dans tous les cas remontent définitivement peu de temps avant le coucher du soleil.
Je constate durant cette arrière saison chaude et ensoleilée (en tout cas chez moi ) que les toiles remontent trop tôt en fin de journée. J'imagine que c'est lié au soleil qui est plus rasant qu'en plein été; l'angle d'incidence entre les capteurs de luminosité de la station météo et le soleil est plus faible, ce qui a pour conséquence de renvoyer des valeurs de luminosité plus petites en début et en fin de journée et donc de faire remonter les toiles solaires alors que le soleil est toujours bien là.
Ma solution temporaire est d'envoyer par un automate de mon superviseur, deux heures avant le coucher du soleil et sur le GA "seuil de luminosité du canal de protection solaire", une valeur inférieure (5000 Lux). Et tous les matins je renvois sur le même GA un seuil de 30.000 lux.
De cette façon, en pleine journée si les nuages arrivent, les toiles remontent mais par contre en fin de journée je suis protégé du soleil jusqu'au coucher.
Je ne trouve pas cette méthode très nette et je suis convaincu qu'il doit y avoir moyen de gérer ça de façon plus pro... comment faites-vous ? comment feriez-vous ?
Merci
Par contre ça m'amène à un problème pratique directement lié à ça:
Durant l'été j'ai configuré mes canaux de protection solaire avec un seuil à 30.000 lux. De cette façon les toiles solaires :
-se baissent peu de temps après le lever du soleil,
-remontent si des nuages passent (avec une temporisation pour éviter que ça fasse yoyo toute la journée)
-et dans tous les cas remontent définitivement peu de temps avant le coucher du soleil.
Je constate durant cette arrière saison chaude et ensoleilée (en tout cas chez moi ) que les toiles remontent trop tôt en fin de journée. J'imagine que c'est lié au soleil qui est plus rasant qu'en plein été; l'angle d'incidence entre les capteurs de luminosité de la station météo et le soleil est plus faible, ce qui a pour conséquence de renvoyer des valeurs de luminosité plus petites en début et en fin de journée et donc de faire remonter les toiles solaires alors que le soleil est toujours bien là.
Ma solution temporaire est d'envoyer par un automate de mon superviseur, deux heures avant le coucher du soleil et sur le GA "seuil de luminosité du canal de protection solaire", une valeur inférieure (5000 Lux). Et tous les matins je renvois sur le même GA un seuil de 30.000 lux.
De cette façon, en pleine journée si les nuages arrivent, les toiles remontent mais par contre en fin de journée je suis protégé du soleil jusqu'au coucher.
Je ne trouve pas cette méthode très nette et je suis convaincu qu'il doit y avoir moyen de gérer ça de façon plus pro... comment faites-vous ? comment feriez-vous ?
Merci