Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress !
#25
Hello !

Je remonte ce sujet car je suis en plein dans la construction ...
La maison est hors d'eau / hors d'air .. l'isolation est en cours .. et l'électricien attaque dans 15j !

Il faut donc que je finaliser les plans elec, les plans du tableau .. et les plans des courants faibles (réseau info, alarme, etc ...)
Je n'ai pas eu le temps de me faire une platine d'essai .. tant pis, j'apprendrais sur le tas en montant le tableau ...

Je vous propose donc à la critique constructive :
Mes plans elec (Eclairage / PC et PC commandées / BSO / Chauffage)
L'implantation du tableau elec (composé de 3 tableaux)
Le plan du tableau
et les plans des courants faibles (capteurs KNX et réseau info / tv) .. pour l'alarme c'est encore en cours de réflexion Smile (et je vais éviter de diffuser ca en ligne !)

Le plan de l'éclairage
[Image: 7f2edd89faf7cef7698bc83d42aae946d59a844c.png]

Le plan des PCs et PC commandées :
[Image: 31a288ac79072b69ccba284ccfe5444f0b603aa2.png]

Le plan des alims BSO, stores et écran et chauffages :
[Image: edb3398493d5144b02af456a40c52def1e0c2e7a.png]

Le plan du réseau info + tv
[Image: 9968cacdd7abae7a576b9b1c760ea1b8aa714abc.png]

Le plan des boutons KNX / détecteurs KNX
(le bus circulera dans toutes les cloisons à hauteur d'interrupteur dans la mesure du possible, afin de permettre les évolutions)
[Image: c5d568c33bec7c097d9d4778b6f5cca46adc5da4.png]


Voila pour les plans ... N'hésitez pas pour les questions et ou avis Wink

Sinon, voici l'implantation du tableau electrique :
à gauche des tableaux, il y a la porte qui mène au garage (cf le fond des plans elec, le tableau est dans le Cellier contre le mur du garage)
à droite des tableaux, un mur en perpendiculaire qui accueillra la VMC ... et j'aurais la place de caler la centrale d'alarme à droite des tableaux ...
En bref, j'ai tenté de faire rentrer mes modules dans les hauteurs réglementaires pour les manoeuvres des disjoncteurs ...
J'utilise donc 3 tableaux :
- 1 Schneider Pragma - coffret en saillie - 4 rangées 18 modules / ref : PRA13754
- 1 Schneider Pragma - coffret en saillie 6 rang.24 modules / ref : PRA10270W
- 1 Tableau Pragma - coffret tarif bleu en saillie 18 modules - panneau contrôle / ref : PRA50618

[Image: a8b96d131a1b2c04080cc87ec9464a3e9a546d10.png]

Et voici pour finir un plan d'aménagement du tableau Elec (je suis en cours dessus, donc c'est pas finalisé .. notamment au niveau des actionneurs KNX) .. n'hésitez pas si vous avez des remarques !

.pdf   Plan_Tableau_Elec.pdf (Taille : 248,53 Ko / Téléchargements : 437)
(PDF en PJ du post) ..

et un autre PDF avec la liste des circuits et la liste des disjoncteurs ...

.pdf   Plan_Tableau_Elec_Liste_Circuits.pdf (Taille : 360,7 Ko / Téléchargements : 343)

.pdf   Plan_Tableau_Elec_Liste_Disjoncteurs.pdf (Taille : 220,26 Ko / Téléchargements : 291)

Merci d'avance pour vos remarques ou autres Smile