pareil pour moi : hors norme, mais plus pratique (et logique ?):
j'ai 8 prises par pièce (en gros) : donc un disj à 20A et du 2.5mm², une ou deux sont commandées (j'emmène 3 phases par pièce comme vf32 et fma38), mais bien reliées au disjoncteur du circuit de prises.
NB : pour les prises commandées, j'ai mis une prise de couleur différente pour les repérer facilement
NB2 : pou les modules KNX destiné à couper les circuit des prises commandées, j'ai choisi des 20 A (siemens 5wg1 513 + extension). Si j'ai bien compris la "philosophie", c'est pour ça que la norme défini les prises commandées comme point d'éclairage : les interrupteurs "conventionnels" sont dimensionnés à 10A, et donc ne sont pas destiné à couper 20A, et pourraient cramer si on les mettait dans le circuit des prises protégé à 20A.
C'était une rénovation, donc pas de consuel a passer...
j'ai 8 prises par pièce (en gros) : donc un disj à 20A et du 2.5mm², une ou deux sont commandées (j'emmène 3 phases par pièce comme vf32 et fma38), mais bien reliées au disjoncteur du circuit de prises.
NB : pour les prises commandées, j'ai mis une prise de couleur différente pour les repérer facilement
NB2 : pou les modules KNX destiné à couper les circuit des prises commandées, j'ai choisi des 20 A (siemens 5wg1 513 + extension). Si j'ai bien compris la "philosophie", c'est pour ça que la norme défini les prises commandées comme point d'éclairage : les interrupteurs "conventionnels" sont dimensionnés à 10A, et donc ne sont pas destiné à couper 20A, et pourraient cramer si on les mettait dans le circuit des prises protégé à 20A.