Bonjour,

comme mentionné par "texboy69" plus haut ce n'est pas hors norme
une prise peut être cablé en 1.5mm2 ou en 2.5mm2 cela dépendant uniquement du disjoncteur de la ligne
le nouvel amendement 5 en autorise beaucoup plus qu'avant
si tu souhaite commander une prise elle est considéré non plus "prise" mais comme un "point d'éclairage"
si tu fait cela la section de la "prise" doit être 1.5 (toléré en 2.5) mais le disjoncteur de la ligne doit être de 16A max (voir même 10A)
donc limite le nombre de "prises" de la ligne est de 5 maxi ( augmenté pour la dernière norme amendement 5)

après tu as un nombre de prises minimum par pièce hors prise commandé du coup car considérer comme un point d'éclairage

pour moi Freeskiz, ton schéma du premier post est tout a fait valide et dans la norme
j'ai personnellement cette config dans une maison neuve fait par un "vrai électricien" et valider par le consuel

@+
Anthony.