Bonjour,
La NF C 15-100 fait une distinction entre les circuits "prises" et les circuits "éclairage" ; comme l'a indiqué Energy01 une prise commandée est considérée par la norme comme un point d'éclairage même si elle sera utilisée pour commander un autre équipement (on peut en discuter à l'infini mais c'est comme çà !)
- il ne faut pas, à partir d'un même disjoncteur, alimenter des circuits prises "non commandés" et des points d'éclairage ;
- on peut à partir d'un même disjoncteur, alimenter des points d'éclairage et des prises commandés ; avec au maximum 8 points en aval d'un disjoncteur (un socle de prise commandée compte pour un point); la section des circuits d'éclairage est 1,5 mm² et le calibre maximal du disjoncteur est de 16 A (Tableau 10-1F NF C 15-100) ; à noter que l'on peut installer un disjoncteur de calibre inférieur et également câbler en 2,5 mm2.
Comme l'a indiqué Energy01, il faut être attentif au respect du nombre mini de circuits imposés pour chaque type de pièce du fait que les "prises commandées" sont comptabilisées comme des points d'éclairage et non comme des circuits "prises"
La NF C 15-100 fait une distinction entre les circuits "prises" et les circuits "éclairage" ; comme l'a indiqué Energy01 une prise commandée est considérée par la norme comme un point d'éclairage même si elle sera utilisée pour commander un autre équipement (on peut en discuter à l'infini mais c'est comme çà !)
- il ne faut pas, à partir d'un même disjoncteur, alimenter des circuits prises "non commandés" et des points d'éclairage ;
- on peut à partir d'un même disjoncteur, alimenter des points d'éclairage et des prises commandés ; avec au maximum 8 points en aval d'un disjoncteur (un socle de prise commandée compte pour un point); la section des circuits d'éclairage est 1,5 mm² et le calibre maximal du disjoncteur est de 16 A (Tableau 10-1F NF C 15-100) ; à noter que l'on peut installer un disjoncteur de calibre inférieur et également câbler en 2,5 mm2.
Comme l'a indiqué Energy01, il faut être attentif au respect du nombre mini de circuits imposés pour chaque type de pièce du fait que les "prises commandées" sont comptabilisées comme des points d'éclairage et non comme des circuits "prises"