Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Plusieurs Sorties actionneurs
#11
Non-non. Un truc comme ceci devrait marcher :

GA 1/0/1 Sortie actionneur L1 + BP1
GA 1/0/2 Retour état actionneur L1 + Led BP1 + entrée 1 module logique

GA 1/0/3 Sortie actionneur L2 + BP2
GA 1/0/4 Retour état actionneur L2 + Led BP2 + entrée 2 module logique

GA 1/0/5 Sortie actionneur L1 + Sortie actionneur L2 + BP3
GA 1/0/6 Led BP3 + sortie module logique

PS : il doit falloir aussi ajouter BP1 et BP2 dans la GA 1/0/5 si tu veux qu'ils restent synchronisés. Comme ils n'auront pas le flag S, puisqu'ils sont déjà dans les GA 1/0/1 et 1/0/3, ils n'agiront pas sur les actionneurs ici.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre


Messages dans ce sujet
Plusieurs Sorties actionneurs - par PITP2 - 10/10/2016, 16:24:05
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par fma38 - 10/10/2016, 18:17:03
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par PITP2 - 10/10/2016, 18:27:46
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par PITP2 - 13/10/2016, 19:11:13
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par fma38 - 13/10/2016, 22:52:08
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par Dibou - 14/10/2016, 07:45:44
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par fma38 - 14/10/2016, 08:01:09
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par PITP2 - 14/10/2016, 08:35:49
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par metas - 14/10/2016, 11:08:52
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par PITP2 - 14/10/2016, 13:03:24
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par fma38 - 14/10/2016, 14:09:30
RE: Plusieurs Sorties actionneurs - par PITP2 - 17/10/2016, 07:40:55

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)