Adresse de groupe d'envoi #HELP!
#1
Bonsoir à tous,

Je suis tout nouveau en programmation ETS. Jusqu'à présent mon auto-didactisme à fonctionner à merveille! Je me heurte ceci étant à un problème.
Mon cas est je pense des plus communs mais je n'arrive hélas pas à trouver de solutions...

J'ai 3 pièces (séjour, chambre, Salle de bain) dont 2 équipées de Thermostat KNX Hager WHT740 avec 3 vannes solénoïdales pour le plancher chauffant reliées à un Hager TXM616D.
J'utilise une 4eme Sortie pour le circulateur.
Quand le séjour ou la chambre demandent du chaud, la vanne de la salle de bain et le circulateur se mettent à fonctionner automatiquement.

J'ai fait un petit schéma LOGO, peut être que ce sera plus clair...

J'ai remarqué que si j'utilise 2 fois la même entrée, le Flag "S" disparaît dans le 3eme groupe.

Mon problème: les sorties séjour et chambre fonctionnent, pas les 2 autres (Sdb et circulateur)

Ma question: comment programmer les adresses de groupe pour que la salle de bain et le circulateur se mettent en marche quand n'importe lequel des 2 thermostat est en fonction ?


Merci par avance.
Romain




Pièces jointes
.pdf   Kilchmatt 24.pdf (Taille : 693,37 Ko / Téléchargements : 47)
Répondre


Messages dans ce sujet
Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par romain.meudic - 17/10/2016, 22:20:50
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 18/10/2016, 05:48:27
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 18/10/2016, 21:51:23
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 19/10/2016, 05:44:34
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par Sonik - 19/10/2016, 08:52:28
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 21/10/2016, 06:35:10