Je ne vois pas bien comment est câblé en interne le Celiane (un peu de mal à comprendre le plan, je suis pas électricien) mais ce que je sais c'est que le ABB US/U fonctionne sur contact sec on/off. Tu pourrais peut-être utiliser un testeur pour vérifier comment il fonctionne en interne (par quel branchement tu obtiens une fermeture du contact en fonction du bouton sur lequel tu appuies). En fonction des résultats, tu rebranches les câbles gris/orange/jaune.
Pour exclure le problème de configuration du coté ABB, fais éventuellement aussi des essais en faisant des contacts manuels directement entre les fils gris et jaune/orange (sans passer par le Celiane) pour vérifier si tu obtiens un résultat sur le moniteur de bus.