08/11/2016, 07:31:59
J'ai un UKS 32.2 que j'utilise uniquement pour des contacts secs (capteurs d'ouverture de fenêtre, capteurs de disjonction .......)
Par rapport à ton schéma, en dehors du fait qu'il ne faut JAMAIS utiliser l'alim du bus (les wago noir/rouge), pour tout ce qui concerne les contacts secs il faut prendre l'alim de ces contacts sur la borne négative de l'alim auxiliaire et non pas sur la borne positive.
Tu dois donc avoir : -24V ou -12V ----> capteur reed ----> UKS32.2
Par rapport à ton schéma, en dehors du fait qu'il ne faut JAMAIS utiliser l'alim du bus (les wago noir/rouge), pour tout ce qui concerne les contacts secs il faut prendre l'alim de ces contacts sur la borne négative de l'alim auxiliaire et non pas sur la borne positive.
Tu dois donc avoir : -24V ou -12V ----> capteur reed ----> UKS32.2
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)