Theben HMG 6 T et récupération du statut "Mode Forcage" d'un canal
#6
Bon j'ai aussi un HMG 6T

et je pense que tu te plante !

Tu utilise le canal comme actionneur !!! c'est super important !

en mode actionneur, l'objet Forcage (pour le canal 1 c'est l'objet 9 ) n'est pas utilisé !
tu ne pourra donc pas t'en servir


Si on prend le Canal 1 comme exemple,
la bonne maniere de faire, c'est de donner une valeur a l'objet 0 comme decris dans la doc :

Objet 0 « Grandeur de commande continue, grandeur de commande tout ou rien »
Reçoit la grandeur de commande du régulateur de température ambiante pour la vanne correspondante.
Selon le paramétrage, la grandeur de commande peut être continue (0-100 %) ou tout ou rien (MARCHE / ARRÊT).

ensuite tu pourra connaitre sa valeur a tout moment grace a l'objet 3 comme dit la doc :
Objet 3 « Grandeur de commande actuelle »
Indique la valeur effective de la grandeur de commande envoyée pour le canal.


Le reglage tout ou rien ou grandeur continue depend de ton chauffage bien evidemment !


voila voila ...