TXA213N et bouton WKT314
#1
Bonjour a tous,

Je débute sur KNX et j'aurais bien besoin de vos compétences.

J'ai une licence ETS5 et je me suis préparé une plateforme de test.
Avec cette plateforme j'arrive a paramétré l'adresse des participants tout est fonctionnel.

Mon souci (et c'est peut être une limitation) est le suivant :

J'ai un module TXA213N et un inter WKT314 (4 touches), et je voudrais assigner le bouton 1 pour allumer/éteindre ma lampe (1 pression allume / 1 pression éteint) et le bouton 2 pour allumer cette même lampe en variation (1 appui allumage a 30% puis 2eme appui 70% par exemple et 3 eme appui éteindre).

j'arrive a allumer ma lampe avec 1 appui sur le bouton 1 mais pas a l’éteindre.
Quand je modifie le réglage 1 appui sur bouton 1 allume mais pour éteindre il faut faire un appui vraiment long et c'est pas pratique.

J’espère avoir été assez clair (car pas forcement simple a visualiser quand on est pas devant )
Avez vous des astuces ou réglages a m'indiquer pour faire avancer mon pb.

Merci a tous
Répondre


Messages dans ce sujet
TXA213N et bouton WKT314 - par stephan - 22/11/2016, 21:23:27
RE: TXA213N et bouton WKT314 - par metas - 23/11/2016, 20:17:10
RE: TXA213N et bouton WKT314 - par stephan - 24/11/2016, 08:12:40
RE: TXA213N et bouton WKT314 - par metas - 24/11/2016, 09:41:29