Dali, c'est pas du 220V, mais du 20V (donc inférieur même au KNX).
Techniquement, rien d'interdit de le passer dans des cables comme des cable KNX.
SAUF QUE, en pratique, les drivers ne sont pas obliger de respecter une isolation galvanique entre le 220V et le Dali, donc, on ne peut pas le considéré comme un câble basse tension, mais au niveau norme, il est vu comme un cable 220V.
En générale, on câble donc en 5G1.5.
Petite info intéressante aussi, la polarité sur DALI est indifférente, puisque tout device dali commence par un redresseur.
Donc, D- ou D+ on peu croiser sans problème. et du coup, certaine personne câble les 2 fils dali de la même couleur (genre rose ou violet).
Concernant le ARDF429 - BTICINO COFREL, en effet, mais souvent le décodage DALI est fait prèt de la lumière, pas forcement en tableau (beaucoup plus qu'en KNX d'ailleurs)... mais c'est une possibilité pour des ampoules 220V halogène par exemple...
Pour les leds 220V, il faudrait vérifier que c'est un gradateur a coupure de phase, et il te faut obligatoirement des ampoule leds dite DIMMABLE.
Mais pour ce tarif, et pour cette usage, si tu ne souhaite pas utiliser d'autre participant Dali, une solution pure KNX comme un ABB SD/S 8.16.1 ne te coûterait pas plus cher puisque pas besoin de passerelle...
Techniquement, rien d'interdit de le passer dans des cables comme des cable KNX.
SAUF QUE, en pratique, les drivers ne sont pas obliger de respecter une isolation galvanique entre le 220V et le Dali, donc, on ne peut pas le considéré comme un câble basse tension, mais au niveau norme, il est vu comme un cable 220V.
En générale, on câble donc en 5G1.5.
Petite info intéressante aussi, la polarité sur DALI est indifférente, puisque tout device dali commence par un redresseur.
Donc, D- ou D+ on peu croiser sans problème. et du coup, certaine personne câble les 2 fils dali de la même couleur (genre rose ou violet).
Concernant le ARDF429 - BTICINO COFREL, en effet, mais souvent le décodage DALI est fait prèt de la lumière, pas forcement en tableau (beaucoup plus qu'en KNX d'ailleurs)... mais c'est une possibilité pour des ampoules 220V halogène par exemple...
Pour les leds 220V, il faudrait vérifier que c'est un gradateur a coupure de phase, et il te faut obligatoirement des ampoule leds dite DIMMABLE.
Mais pour ce tarif, et pour cette usage, si tu ne souhaite pas utiliser d'autre participant Dali, une solution pure KNX comme un ABB SD/S 8.16.1 ne te coûterait pas plus cher puisque pas besoin de passerelle...