Bonjour a tous,

pour me présenter rapidement je suis étudiant en BTS Domotique. déçus par le programme scolaire qui se contente de survoler les sujets sans faire manipuler les élèves, j'ai pris l'initiative d'en apprendre plus sur certaines technologies Domotique d’où ma présence sur la technologie KNX.

j'ai donc passé une "formation" avec ETS5 e-Campus pour apprendre les bases d'ETS et obtenir une Demo d'ETS moins chère que l'original a 1000€. j'ai aussi pus me procurer le matériel nécessaire pour construire les bases d'une installation KNX (allumer une lampe \o/ )

malheureusement j'ai quelques problèmes.

déjà impossible de me connecter a mon installation via le routeur KNX/IP (MTN680329) sur ETS dans BUS/connexion/interface je ne parviens pas a me connecter trouver mon installation donc impossible de faire communiquer les participants.

de plus, sur ETS, impossible d'ajouter mon coupleur TP-RF "Le participant 'TF-RF Coupleur ' est incompatible avec le type de média de la ligne." comment faire pour ajouter un interrupteur radio dans ce cas?

merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.


Répondre


Messages dans ce sujet
ça commence mal - par MeuLaVache - 07/12/2016, 17:23:25
RE: ça commence mal - par Alecl - 12/12/2016, 14:26:04
RE: ça commence mal - par metas - 12/12/2016, 15:23:58
RE: ça commence mal - par MeuLaVache - 10/03/2017, 11:33:52
RE: ça commence mal - par Francois Meyer - 13/03/2017, 12:54:16