Déjà, la passerelle il n'en besoin que d'une seul quelques soit le nombre de ligne (au sens disjoncteur NFC 15 100); dans la limite de 64 drivers Dali (voir 128 sur la passerelle siemens TWIN).
Concernant le nombre de drivers par ligne (par disjoncteur).
La NFC 15 100 te dit que tu as le droit a 8 points lumineux.
Plusieurs drivers pour allumé des Spot dans une même pièce peut être considéré comme 1 point lumineux.
2 pièces = forcement 2 points lumineux.
Dans la limite de 300VA par point lumineux.

Chez moi, pour toute la maison, j'ai fait 5 circuits éclairage (donc, 5 disjoncteurs), 2 a l'étage, 2 au RDC, et 1 pour le garage et l'exterieur.
La limite de 8 points m'aurais permis d'en faire que 3 (RDC, Etage, Garage) car j'ai pas 8 pièce par étage. Mais multiplier les circuit m'offre plus de souplesse.
Chaque circuit passe par un disjoncteur, et un contact d'un MDT AKS, et correspond a un groupe du système stand-by de la passerelle dali.
Du coup, tout les drivers d'un circuit sont hors tension si toute les lampes sont éteinte.