filou59, je te reprends concernant la coupure de l'alim des drivers.
je ne suis pas de ton avis, le solodrive est annoncé a 0.5w en veille, j'en ai 45 dans ma maison, soit 22w en tout.
Donc l'economie est loin d'etre negligeable sur une année... (192kwh)
En plus, limiter leur alimentation, c'est aussi gagner en durée de vie, mais aussi limiter les bruits en ligne parasite...
Bref, si on a une passerelle siemens, elle le permet, et sur une installation knx, le cout de 3 sorties tor c'est pas granchose, surtout si comme moi, tu peut profiter de sortie qu'il restait sur un aks 2012.