Prenons l' exemple de la chambre 1 avec un ruban situé à 12 m de l'alimentation 230 v/12 V :
La résistance de la ligne sera R = rho x(L/S) avec :
- rho = 1,7 x 10 ^-8 ohm.m pour le cuivre
- L : longueur du fil en mètres (ici 2 x 12 = 24 m)
- S = 1,5 mm² donc 1,5 x 10^-6 m²
La résistance de la ligne sera R=1,7x10^-8 x 24/1,5 x 10^-6 = 0,272 ohm
La chute de tension en ligne sera U=RxI=0,272*5.4=1,47 v donc 12,24 % ce qui est trop important
(I = 4,5 * 1.2 = 5,4 A ; c'est 1,2 A/m pour un ruban 5050 60 leds/m)
Le calcul avec un câble de 2,5 mm² donne une chute de tension de 0,88 V donc 7,3 % (très limite car dans l'absolu pour l'éclairage c'est 3 % maxi)
Avec des rubans de grandes longueurs alimentés en 12 v tu comprends l’intérêt de placer les alimentations à proximité des rubans.
La résistance de la ligne sera R = rho x(L/S) avec :
- rho = 1,7 x 10 ^-8 ohm.m pour le cuivre
- L : longueur du fil en mètres (ici 2 x 12 = 24 m)
- S = 1,5 mm² donc 1,5 x 10^-6 m²
La résistance de la ligne sera R=1,7x10^-8 x 24/1,5 x 10^-6 = 0,272 ohm
La chute de tension en ligne sera U=RxI=0,272*5.4=1,47 v donc 12,24 % ce qui est trop important
(I = 4,5 * 1.2 = 5,4 A ; c'est 1,2 A/m pour un ruban 5050 60 leds/m)
Le calcul avec un câble de 2,5 mm² donne une chute de tension de 0,88 V donc 7,3 % (très limite car dans l'absolu pour l'éclairage c'est 3 % maxi)
Avec des rubans de grandes longueurs alimentés en 12 v tu comprends l’intérêt de placer les alimentations à proximité des rubans.