(19/12/2016, 13:09:34)Mettero a écrit : Je vais donc potasser le sujet . Peux tu juste me dire à quelle distance Max du ruban ça passe . Voir si je peux tout centraliser en un point équidistant de tous ?
En fonction de ta configuration, tu peux faire le calcul pour limiter la chute maximale de tension à 3,3 % en utilisant la relation suivante :
Section (mm²) = Courant (A) x Longueur (m) / 2 x tension (v)
La longueur n'est celle du câble mais de la ligne ; il faut donc compter l'aller et le retour.
Pour reprendre l'exemple du ruban 5050 de 4,50 m (1,2 A/m)
I= 4,5 x 1,2 = 5,4 A avec l'alimentation 230 V/12 V placée à une distance de 5 mètres du ruban:
Section= 5,4 * (2*5) / 2*12= 2,25 mm² --> câble de 2,5 mm²