21/12/2016, 12:43:37
(20/12/2016, 20:27:54)djazz a écrit : C'est quoi un rebond exactement ? Cela peut vraiment créer ce genre de pbms ?Fait une recherche sur google sur anti rebond tu comprendra mieux.
en fait un interupteur ou un poussoir quand tu appuies dessus ne passe pas de l'etat 0 a 1 d'un seul coup. Ce n'est pas propre, il va faire plusieurs fois 0/1 avant de s'etablir définitivement.
Quand tu as un inter, c'est pas grave ca ne se voie pas.
Par contre dès que l'on utilise des bouton poussoir et que derrière il y a de l’électronique qui va gérer des impulsions il ne faut pas que cette électronique interprète toutes les impulsions.
Il y a différente manière pour gérer ça de manière hard ou de manière soft. La manière hard on va pas l'aborder ici car c'est plus dans le cas de la conception d'une carte electronique qu'il faut l'utiliser.
Je viens de regarder chez moi j'utilise 30ms pour éviter ce genre de problème via un automate.
J'ai jamais utilisé de module ABB comme tu as, mais d'après la doc :
https://library.e.abb.com/public/91efd8b...9D0303.pdf
en page 14 il y a bien une sécurité anti rebond. Par défaut elle est a 50ms, assure toi que ce n'est pas a 10ms car la pour du poussoir ca serrait un peu faible je pense. Sinon fait l'essai de le mettre a 150ms.
Si même a 150ms ca ne marche pas, il faudra que tu t'orientes vers une autre piste.