Juste pour dire, depuis 1986 la valeur de la tension efficace nominale entre phase et neutre du réseau c'est 230 V et non 220 v !
J'ai un peu de mal à te suivre car tu parles d'une commande MLI (variation) et ensuite d'une commande TOR ?
Pour une commande TOR (pas de variation de luminosité) des 4 rubans (5 m maxi chaque ruban et une alimentation par ruban) et dans l'hypothèse que la distance entre chaque alimentation et son ruban est faible tu peux effectivement éviter l'utilisation d’amplificateur.
Entre le tableau et les alimentations 230 v/12 v tu peux mettre un unique câble 3 G1,5 mm² ; les alimentations seront commandées simultanément via une sortie TOR KNX qui sera elle même pilotée par un inter KNX et/ou des détecteurs de présences, etc...