#7
C'est clair qu'on peut les fabriquer soi-même avec un peu de soin et de la gaine thermo.

C'est prévu pour du câblage KNX TP de coffret donc, forcément ça marche bien :
  • Le dénudage des 2 fils a la bonne longueur pour rentrer dans les connecteurs WAGO.
  • La paire jaune/blanc est absente. Je ne sais pas si elle est présente dans le câble et coupée à ras ou complètement absente (il faudrait sacrifier un câble pour le savoir).
  • La section dégainée a la bonne longueur pour être protégée par le petit capot qu'on trouve sur les (bons) modules KNX pour rail DIN (*).
  • Les câbles ont un bon compromis souplesse / plasticité pour du câblage de coffret
Quand tu parles de souplesse de câble bus KNX, ça me fait penser que tous les câbles vert ne sont pas identiques. Certains se plient bien, d'autres sont plus élastiques et ont tendance à se remettre droit quand on veut les couder. Les premiers sont bien pour du câblage de coffret, les seconds sont mieux pour faire du tirage dans des gaines ou des vides de construction (car ils ont moins tendance à s'accrocher partout).

(*) Il n'est normalement pas permis (et imprudent) de laisser les fils du bus KNX apparents dans un coffret 240 V (principe de séparation courants forts / courants faibles). Seul le câble avec sa gaîne est permis. D'où la nécessité de protéger les fils noir/rouge aux extrémités du câble où la gaîne est retirée.
Pourquoi ? Imaginez le coup de pas-de-bol : un petit accroc sur un fil KNX, un petit accroc dans un fil de phase 240 V, et le cuivre des deux fils qui se touchent. Tout le bus KNX passe à la phase ! La norme KNX a beau prévoir une protection contre des surtensions significatives, c'est pas à vraiment conseiller !... D'où la nécessité d'une double isolation sur le câble KNX dans les coffrets courants forts : gaîne du fil + gaîne du câble.
Répondre


Messages dans ce sujet
Connexions bus des modules KNX - par Jonathan007 - 19/12/2016, 10:32:06
RE: Connexions bus des modules KNX - par pollux06 - 19/12/2016, 10:36:59
RE: Connexions bus des modules KNX - par lales67 - 19/12/2016, 11:59:07
RE: Connexions bus des modules KNX - par Dibou - 27/12/2016, 08:44:05
RE: Connexions bus des modules KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 09:40:06
RE: Connexions bus des modules KNX - par Dibou - 27/12/2016, 11:09:26
RE: Connexions bus des modules KNX - par Jonathan007 - 29/12/2016, 18:49:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)