Thermostat Hager WKT510
#3
oui je viens de recontrôler il y a 30V qui vienne de la sortie de l'alimentation ABB + le BUS
je devrais peut être utiliser une autre alim plutôt que celle fournie pas l'alim ABB ?
Alors voila en faite il faud bien alimenter le thermostat avec une alim externe 24V et non
pas celle de 30V fournie sur les alim KNX.
Maintenant l'afficheur fonctionne.
Merci pour les info
Didier
Répondre


Messages dans ce sujet
Thermostat Hager WKT510 - par vetraz2002 - 28/12/2016, 16:37:39
RE: Thermostat Hager WKT510 - par intel59 - 28/12/2016, 16:55:59
RE: Thermostat Hager WKT510 - par vetraz2002 - 28/12/2016, 17:01:21
RE: Thermostat Hager WKT510 - par Jonathan007 - 29/12/2016, 11:51:21
RE: Thermostat Hager WKT510 - par Kevlille - 29/12/2016, 13:50:03
RE: Thermostat Hager WKT510 - par vetraz2002 - 29/12/2016, 17:37:49
RE: Thermostat Hager WKT510 - par Kevlille - 29/12/2016, 17:52:27
RE: Thermostat Hager WKT510 - par vetraz2002 - 29/12/2016, 17:54:34