28/01/2017, 10:08:00
Bonjour,
Un retour d'expérience de plancher chauffant qui sera peut-être utile :
- une sonde extérieure pour asservir la loi d'eau de la chaudière qui permet d'ajuster automatiquement la température de départ du plancher en fonction de la température extérieure (un réglage de la pente et pied des courbes doit être réalisé dans le setup de la chaudière pour tenir compte des caractéristiques thermiques du bâtiment)
- un circulateur électronique (lorsque toutes les électrovannes sont fermées il s’arrête automatiquement)
- une sonde de température dans chaque pièce (ou zone) intégrée au module des boutons de commande (Busch-Jaeger) de la pièce (je ne souhaitais pas avoir de visu dans toutes les pièces)
- un module de sortie KNX MDT (placé dans le tableau électrique) avec commande en PWM
- une vanne electrothermique (230 V) sur chaque circuit de retour du plancher chauffant (je pense que la solution MDT + ce type de vanne revient moins cher que la solution Theben ; de plus je préférais installer les modules de commande dans le tableau d'où l'utilisation du 230 V afin de limiter la chute de tension)
- Réglages des températures de consigne via terminal domotique (Lifedomus) "en fixe" (un au RDC et un à l'étage) + commande via smartphone et tablette (avec un plancher chauffant la consigne n'est pas à modifier sans arrêt)
petits "plus"
- détecteurs d'ouverture des fenêtres et portes-fenêtres qui coupent automatiquement le ou les circuits concernés
- en été cycle de dégommage des électrovannes une fois par semaine avec un demande d'ouverture totale (deux fois de suite)
Un retour d'expérience de plancher chauffant qui sera peut-être utile :
- une sonde extérieure pour asservir la loi d'eau de la chaudière qui permet d'ajuster automatiquement la température de départ du plancher en fonction de la température extérieure (un réglage de la pente et pied des courbes doit être réalisé dans le setup de la chaudière pour tenir compte des caractéristiques thermiques du bâtiment)
- un circulateur électronique (lorsque toutes les électrovannes sont fermées il s’arrête automatiquement)
- une sonde de température dans chaque pièce (ou zone) intégrée au module des boutons de commande (Busch-Jaeger) de la pièce (je ne souhaitais pas avoir de visu dans toutes les pièces)
- un module de sortie KNX MDT (placé dans le tableau électrique) avec commande en PWM
- une vanne electrothermique (230 V) sur chaque circuit de retour du plancher chauffant (je pense que la solution MDT + ce type de vanne revient moins cher que la solution Theben ; de plus je préférais installer les modules de commande dans le tableau d'où l'utilisation du 230 V afin de limiter la chute de tension)
- Réglages des températures de consigne via terminal domotique (Lifedomus) "en fixe" (un au RDC et un à l'étage) + commande via smartphone et tablette (avec un plancher chauffant la consigne n'est pas à modifier sans arrêt)
petits "plus"
- détecteurs d'ouverture des fenêtres et portes-fenêtres qui coupent automatiquement le ou les circuits concernés
- en été cycle de dégommage des électrovannes une fois par semaine avec un demande d'ouverture totale (deux fois de suite)