VDS Lumento X3 -Theben HMG 4
#6
Comme le mentionne la notice, cet actionneur est prévu initialement pour la commande de vanne electrothermique. La commande d'un circulateur est possible via un contacteur (I maxi 0,5 A sous 230 V). Personnellement pour commander le circulateur du circuit qui alimente mes sèche-serviettes j'ai utilisé un module de sortie KNX TOR (sorties à contact sec).

Dans un message précédent, j'ai mis un lien vers le manuel qui montre que l'on peut utiliser :
- un mode de commande TOR si le thermostat envoie des télégrammes d'enclenchement ou de déclenchement ;
- un mode de commande continue si le thermostat envoie une valeur entre 0 et 100 % (cette valeur sera proportionnelle à l'écart entre la valeur de consigne et la valeur mesurée) ; dans ce cas le le HMG4  génère un signal PWM dont le rapport cyclique dépendra de la valeur en % envoyée par le thermostat et de la durée paramétrée de la période du signal PWM (en minutes).



[img][Image: 455688PWM.jpg][/img]