28/02/2017, 14:53:15
(19/02/2017, 22:27:13)iditude a écrit : Bonjour à vous deux.
Merci pour vos réponses. En fait le Zennio n'est pas trop un souci car il me permet de commander en envoyant des valeures 1 et 4 en boucle. Donc de ce coté tout va bien.
Par contre j'utilise Openhab pour fonctionner avec ma tablette, et c'est la ou je coince. Je sais uniquement créer un switch 0/1 et non pas 1/4.
Idem pour mes interrupteurs (ABB US/U 2.2).
Merci d'avance!
Bonjour,
Voici une config qui fonctionne sous Openhab :
item:
Code :
Number SS_Parents "Mode SdB Parents" <seche_serviettes> (Chauffage, Parents) { knx="<5.010:4/3/1" }
sitemap :
Code :
Switch item=SS_Parents mappings=[1="Conf", 3="Éco", 4="HG"]
Pour les inter sur les ABB, idem il faut envoyer des octets et non un switch, mais je ne sais pas si c'est possible de manière cyclique comme les Zennio.
Cordialement,
--
Vincent Ferreux
Alter&Coop SCIC AS
Jura - France