Bonjour,
la limite est théorique est elle a pour but de ne pas dépasser les 640ma des alimentations standard en KNX, puisque chaque module KNX a l'autorisation de consommer au maximum 10ma. Cependant, il faut remarquer ceci :
- beaucoup de modules KNX consomment moins que 10ma, donc, en pratique, on peut dépasser cette limite de 64 participants.
- de nouvelles alimentations plus puissantes ont vu le jour qui permet aussi de dépasser la limite de 64 participants.
- il ne faudrait pas non plus utiliser un alim surdimensionnée avec une consommation trop importante sur une même ligne sous peine de faire chauffer le câble KNX. C'est quand même du 29v utilisé sur plusieurs centaines de mètres sur un câble aux brins très fins... avec la perte de charge, ça pourrait poser des problèmes (à calculer, sans doute que la marge de la norme KNX avant d'avoir un problème de surchauffe est très importante).
- en effet, plus on utilise de modules sur une ligne, plus il y a un risque de saturation.. mais ça dépend de ce qu'on y fait passer.. du ON/OFF d'un interrupteur quelques fois par jour? ou bien un envoi cyclique de t° toutes les minutes dans toutes les pièces?
la limite est théorique est elle a pour but de ne pas dépasser les 640ma des alimentations standard en KNX, puisque chaque module KNX a l'autorisation de consommer au maximum 10ma. Cependant, il faut remarquer ceci :
- beaucoup de modules KNX consomment moins que 10ma, donc, en pratique, on peut dépasser cette limite de 64 participants.
- de nouvelles alimentations plus puissantes ont vu le jour qui permet aussi de dépasser la limite de 64 participants.
- il ne faudrait pas non plus utiliser un alim surdimensionnée avec une consommation trop importante sur une même ligne sous peine de faire chauffer le câble KNX. C'est quand même du 29v utilisé sur plusieurs centaines de mètres sur un câble aux brins très fins... avec la perte de charge, ça pourrait poser des problèmes (à calculer, sans doute que la marge de la norme KNX avant d'avoir un problème de surchauffe est très importante).
- en effet, plus on utilise de modules sur une ligne, plus il y a un risque de saturation.. mais ça dépend de ce qu'on y fait passer.. du ON/OFF d'un interrupteur quelques fois par jour? ou bien un envoi cyclique de t° toutes les minutes dans toutes les pièces?