02/03/2017, 15:12:54
J'ai 132 participants sur la même ligne (1.1.x) en utilisant 2 coupleurs de ligne ..... aucun problème si on envoie pas du cyclique toutes les minutes.
Les alims sont du 960mA en tête de ligne, du 640mA après le premier coupleur et du 160mA derrière le tuneling.
Maintenant concernant les alims, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mil3d car d'une part la longueur maximale du câble KNX est de 100m et que d'autres part les alims sont très évoluées et ne fournissent que l'ampérage demandé. Sur une bobine de 100m, j'ai mesuré sur du câble de qualité une résistance de 1,34 ohms ce qui donnerait à 960mA une puissance dissipée (p=r*i²) de 1,234watts (soit 0,04A) ce qui plus que négligeable sur la section d'un câble KNX.
Maintenant il faut savoir quelles sont les consommations réelles de chaque participant. Certains (heureusement fort peu) dont le JUNG 4093KRM ou le Hager STY610 consomment plus de 10mA mais d'autres comme les inters Legrand Celiane ne consomment que 3mA. Par ailleurs les besoins en intensité de chaque participant varient dans le temps car si je regarde mes stats d'alim je constate quelles varient de 380 à 522mA sur une période de 7 jours.
Donc en tous cas il vaut mieux être sur-dimensionné que sous-dimensionné afin que la température interne de l'alim (chauffe des composants) reste dans les normes prévues (environ 35°C) afin d'éviter un vieillissement prématuré desdits composants.
Les alims sont du 960mA en tête de ligne, du 640mA après le premier coupleur et du 160mA derrière le tuneling.
Maintenant concernant les alims, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mil3d car d'une part la longueur maximale du câble KNX est de 100m et que d'autres part les alims sont très évoluées et ne fournissent que l'ampérage demandé. Sur une bobine de 100m, j'ai mesuré sur du câble de qualité une résistance de 1,34 ohms ce qui donnerait à 960mA une puissance dissipée (p=r*i²) de 1,234watts (soit 0,04A) ce qui plus que négligeable sur la section d'un câble KNX.
Maintenant il faut savoir quelles sont les consommations réelles de chaque participant. Certains (heureusement fort peu) dont le JUNG 4093KRM ou le Hager STY610 consomment plus de 10mA mais d'autres comme les inters Legrand Celiane ne consomment que 3mA. Par ailleurs les besoins en intensité de chaque participant varient dans le temps car si je regarde mes stats d'alim je constate quelles varient de 380 à 522mA sur une période de 7 jours.
Donc en tous cas il vaut mieux être sur-dimensionné que sous-dimensionné afin que la température interne de l'alim (chauffe des composants) reste dans les normes prévues (environ 35°C) afin d'éviter un vieillissement prématuré desdits composants.