Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nombre limite d'adresses
#9
(02/03/2017, 16:11:05)filou59 a écrit : Euh, 1000m c'est la longeur maxi sur un segment de ligne. Peut importe le nombre de coupleurs/repéteur.
Tu peux avoir 300m entre entre ton Alim et un participant et ensuite 700m entre le 2nd participant et là tu as atteins les limites de ta ligne.
KNX dit qu'il faut :
Max 350m entre l'alim et le 1er participant.
Max 700m entre 2 Participant
et Max 1000m de longueurs sur une même Ligne.

Bonjour à tous
Les chiffres en terme de longueurs sont bien ceux de filou petite précision
Pour 4 segments de lignes ( 4 alims 3 repeteurs) la longueur peut atteindre 4 000 m) avec possibilité d'étendre encore ces limites.
La limite d'une ligne est de 256 participants répéteurs compris.
Cordialement
François
Répondre


Messages dans ce sujet
Nombre limite d'adresses - par Ives - 02/03/2017, 10:25:38
RE: Nombre limite d'adresses - par mil3d - 02/03/2017, 10:34:47
RE: Nombre limite d'adresses - par filou59 - 02/03/2017, 10:37:30
RE: Nombre limite d'adresses - par NicNac - 02/03/2017, 14:05:29
RE: Nombre limite d'adresses - par pollux06 - 02/03/2017, 15:12:54
RE: Nombre limite d'adresses - par mil3d - 02/03/2017, 15:33:42
RE: Nombre limite d'adresses - par pollux06 - 02/03/2017, 15:50:09
RE: Nombre limite d'adresses - par filou59 - 02/03/2017, 16:11:05
RE: Nombre limite d'adresses - par Francois Meyer - 03/03/2017, 06:24:06

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)