Coupler de ligne
#7
(02/03/2017, 20:57:08)pocket998 a écrit : Est'il possible facilement après si je dépasse 64 participants de rajouter une ligne ?

On peut mettre jusqu'à 256 participants sur une ligne à condition de la couper en segments (de, théoriquement, 64 participants max, mais c'est une limite simplement liée à la puissance d'alimentation sur chaque segment).
Chaque segment doit avoir son alimentation et des répéteurs (ou amplificateurs) doivent relier ces segments.

Reporte-toi à cette discussion http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4600

Après, avoir plusieurs vraies lignes (disons 2) impose d'avoir une ligne supplémentaire (une 3e) qui les relie. Cette ligne supplémentaire peut être une ligne en bus KNX classique (TP = twisted pair = paire torsadée), ou une ligne IP (= encapsulée en TCP/IP, et généralement donc sur de l’Ethernet) :
  • Cas d'une ligne supplémentaire en paire torsadée : ce sera une "ligne principale", structurant une "zone" composée de plusieurs "lignes" (par exemple 2). Il faudra une coupleur de lignes entre la ligne principale et chaque ligne (donc ici, 2)
  • Cas d'une ligne supplémentaire en IP : pour des raisons complexes à résumer (mais sans importance ici), cette ligne IP sera forcément une "ligne réseau" (donc le niveau le plus haut dans la hiérarchie des lignes) plutôt qu'une "ligne principale". Il faudra alors 2 coupleurs de lignes IP qui sont plutôt appelés "routeurs IP", pour relier chaque ligne à la ligne réseau IP. Par exemple, comme tu le proposes, un Siemens N146/02. Et comme un routeur IP (N146/02) intègre la fonction KNXnet/IP tunneling des simples passerelles (ex N148/22) nécessaire pour programmer en IP depuis ETS (ou faire fonctionner certaines visualisation), et ben tu vas te retrouver avec une passerelle sur les bras achetée pour rien. À noter qu'en plus, dans ce cas, ton installation KNX reposera sur une infrastructure IP Ethernet qui devra donc être parfaitement disponible (pendant les décennies que devrait durer l'installation électrique, ne l'oublions pas...)
Personnellement, pour des cas domestiques courants (i.e. pas un château avec des dépendances), il me semble préférable, par ordre de préférence décroissante, de :
  • n'avoir qu'une ligne coupée en segments (et une simple passerelle IP telle N128/22 pour la programmation ETS et les visu) avec des répéteurs/amplificateurs et une alim. KNX par segment.
  • ajouter une ligne principale en TP reliant 2 lignes (ou plus) avec des coupleurs de ligne + une alim. KNX sur chaque ligne. (et là encore, pas besoin de routeur IP, une simple passerelle IP suffit pour ETS/visu).
  • ajouter une ligne réseau en IP reliant 2 lignes (ou plus) avec des routeurs IP. Seule les lignes TP ont besoin d'une alim. KNX. Dans ce cas, la passerelle IP n'est plus utile puisqu'un des routeurs IP peut faire fonction de...
Nota : ces trois propositions ne s'excluent pas ; notamment le possibilité d'avoir un ou plusieurs répéteurs sur les lignes des 2e et 3e propositions.

Ce n'est que mon modeste point de vue, et tout autre avis (argumenté) m'intéresse ! Undecided
Répondre


Messages dans ce sujet
Coupler de ligne - par pocket998 - 02/03/2017, 20:57:08
RE: Coupler de ligne - par pocket998 - 02/03/2017, 20:59:00
RE: Coupler de ligne - par filou59 - 02/03/2017, 21:06:59
RE: Coupler de ligne - par pocket998 - 02/03/2017, 21:35:15
RE: Coupler de ligne - par filou59 - 02/03/2017, 21:41:16
RE: Coupler de ligne - par pocket998 - 02/03/2017, 21:51:04
RE: Coupler de ligne - par Dibou - 04/03/2017, 10:09:57
RE: Coupler de ligne - par pocket998 - 04/03/2017, 12:02:45
RE: Coupler de ligne - par Dibou - 04/03/2017, 12:22:31
RE: Coupler de ligne - par filou59 - 04/03/2017, 16:02:18
RE: Coupler de ligne - par Dibou - 04/03/2017, 17:53:39
RE: Coupler de ligne - par silverrcx - 05/03/2017, 12:53:21
RE: Coupler de ligne - par Dibou - 05/03/2017, 15:38:46
RE: Coupler de ligne - par silverrcx - 05/03/2017, 16:07:20
RE: Coupler de ligne - par fabric24 - 05/03/2017, 16:30:00
RE: Coupler de ligne - par pocket998 - 06/03/2017, 18:56:31

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)