25/05/2007, 11:55:52
PO3YEJlb :
>J'ai un peu peur du PWM, ca va pas polluer mon
> sinus à la commutation?
Comme le dit Dibou la fréquence est très faible. Sur les actuateurs
Hager que j'utilise, la période est réglable de 3 à 30 mn.
>
>Le document
> http://www.knx-
> gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/APPLICATIONS/Heating_and_
> Air_Conditioning.pdf
> donne de bonnes indications pour le positionnement des sondes.
Il faut éviter les murs périphériques, l'exposition directe au soleil
passant par les ouvertures et enfin la proximité d'une ouverture comme
les portes d'entrée (exposition aux courants d'air..
> Je me tate finalement entre EIB + un truc genre Home Server ou
> directement une carte relais branchée sur un PC Linux.
Le deuxième choix était celui vers lequel je m'orientais quand j'ai
commencé à m'interresser à la domotique avec aussi les centrales qui
semble s'être bien développées outre-atlantique. Ce qui m'en a
dissuadé est l'aspect fiabilité sans parler d'évolutivité. Un système
à intelligence répartie est à priori plus fiable, seule la défaillance
de l'alim étant à même de mettre le système complètement HS tout en
restant un pb facile à anticiper.
>
> Je vous tiendrai au jus en tous cas si je me lance dans le truc. Ce
> qui fait peur c'est toutefois le prix des éléments, les capteurs,
> la station météo etc, et même l'alim 29V. Comme j'envisage de
> programmer la régulation en logique floue, je me demande si ca vaut
> pas plutot le coup de passer par des entrées/sorties sur PC, vu le
> nombre de capteurs/sondes à acquérir.
Rien n'empêche à terme de faire un système mixte EIB/PC. La Partie PC
gérant des fonctions évoluées à moindre coût, alors que la partie EIB
gérerait les fonctions de base, la défaillance du premier te
permettant de conserver un fonctionnement minimal de l'installation.
>J'ai un peu peur du PWM, ca va pas polluer mon
> sinus à la commutation?
Comme le dit Dibou la fréquence est très faible. Sur les actuateurs
Hager que j'utilise, la période est réglable de 3 à 30 mn.
>
>Le document
> http://www.knx-
> gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/APPLICATIONS/Heating_and_
> Air_Conditioning.pdf
> donne de bonnes indications pour le positionnement des sondes.
Il faut éviter les murs périphériques, l'exposition directe au soleil
passant par les ouvertures et enfin la proximité d'une ouverture comme
les portes d'entrée (exposition aux courants d'air..
> Je me tate finalement entre EIB + un truc genre Home Server ou
> directement une carte relais branchée sur un PC Linux.
Le deuxième choix était celui vers lequel je m'orientais quand j'ai
commencé à m'interresser à la domotique avec aussi les centrales qui
semble s'être bien développées outre-atlantique. Ce qui m'en a
dissuadé est l'aspect fiabilité sans parler d'évolutivité. Un système
à intelligence répartie est à priori plus fiable, seule la défaillance
de l'alim étant à même de mettre le système complètement HS tout en
restant un pb facile à anticiper.
>
> Je vous tiendrai au jus en tous cas si je me lance dans le truc. Ce
> qui fait peur c'est toutefois le prix des éléments, les capteurs,
> la station météo etc, et même l'alim 29V. Comme j'envisage de
> programmer la régulation en logique floue, je me demande si ca vaut
> pas plutot le coup de passer par des entrées/sorties sur PC, vu le
> nombre de capteurs/sondes à acquérir.
Rien n'empêche à terme de faire un système mixte EIB/PC. La Partie PC
gérant des fonctions évoluées à moindre coût, alors que la partie EIB
gérerait les fonctions de base, la défaillance du premier te
permettant de conserver un fonctionnement minimal de l'installation.