Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projet de maison neuve connectée 44
#12
Je vais essayer de te donner quelques pistes sur tes dernières réflexions :

Pour le pilotage des VR et STB, comme tu sembles partir sur du Hager, sache que tu peux télécharger le fichiers ETS de chaque produit de cette marque (onglet ressources de la page du produit) et ensuite l'importer dans ETS.
De cette manière tu peux regarder si les possibilités de paramétrage correspondent à tes attentes et besoins.
Si tu utilises un TXM 632C tu peux piloter 12 moteurs mais si tu utilises un TXA610B tu ne piloteras que 5 moteurs (sorties 1= montée / sortie 2 = descente .......). En échange sur un TXA610B tu peux mixer du moteur et du TOR (exemple : sorties 1 à 4 pour 2 moteurs /  sorties 5 à 8 pour 4 blocs de prises commandées 10A / sorties 9 et 10 pour un autre moteur) ce qui n'est pas le cas du TXM

Pour la station météo, la Hager n'est pas celle qui a le meilleur rapport prix/possibilités. Perso j'ai pris la Theben Meteodata 140 avec GPS à laquelle il ne manque à mon avis que la direction du vent. Si tu as la possibilité, prend une station avec GPS car cela te permet d'avoir l'heure exacte disponible sur le bus sans avoir recours à un superviseur qui va interroger périodiquement un serveur de temps NTP.
Après encore une fois chacun à ses besoins spécifiques et il faut comparer les possibilités des différentes stations en fonction de tes attentes.

Pour le TOR, si tu pars sur du TYA610, la lettre correspond à l'ampérage maxi pour chaque sorties. Si tu as besoin de 16A il te faudra un modèle D mais si c'est pour commander des lampes (max 10A) ce sera un modèle B

Pour le gestionnaire d'énergie, attention que le EK482 est un système autonome non raccordable au bus KNX et que donc tu ne pourras ni le piloter via le bus ni lui envoyer les températures relevées par tes sondes T-B-UP.

Pour tes Leds, si tu pars sur du TYA663AN, chaque module peut commander 3 sorties indépendantes avec un maximum de 15 lampes leds par sortie (210w).
Si tu as 14 lignes à commander il te faudra 5 modules (5*3 sorties)

Enfin dernier point, le Theben THE 7129200 ne permet pas de piloter des radiateurs avec fil pilote. Il est un simple thermostat d'ambiance qui va envoyer des ordres à l'actionneur de chauffage. En fait il joue simplement le rôle de régulateur PI avec quelques fonctions supplémentaires.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
Projet de maison neuve connectée 44 - par julius44 - 23/02/2017, 03:06:38
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 11:28:46
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 14:49:53
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par pollux06 - 15/03/2017, 08:16:40
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 18/03/2017, 12:01:56
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 19/03/2017, 09:03:26