28/11/2007, 10:06:22
Pour le régulateur LF33CV, la tension d'entrée maximale est de 40V
donc on a de la marge...
> - 20µs effectivement dans la doc... c'est assez curieux ! Cela veut
> dire que l'alimentation doit être stabilisée en moins de 20µs...
Je pense que c'est le contraire... Dans ma logique la durée d'un reset
(mise à la masse de l'entrée) doit être supérieur à 20us pour que l'uC
détecte l'action reset. Le couple RC a pour but de supprimer l'effet
de rebond qui risque de pertuber la détection du reset par l'uC.
> - Ok pour SW-PIC. Mais à quoi sert la "tripaille" autour, R12, C16 et
> R13 ? A mon avis R12 doit suffire.
Même chose la "tripaille" sert à éliminer l'effet de rebond du bouton
poussoir
> - Ajoute une résistance en série avec SW-RESPIC pour décharger C1. La
> valeur doit être au moins 10x inférieur à R1 (pont diviseur).
Ok c'est rajouté
Si tu vois autres choses
donc on a de la marge...
> - 20µs effectivement dans la doc... c'est assez curieux ! Cela veut
> dire que l'alimentation doit être stabilisée en moins de 20µs...
Je pense que c'est le contraire... Dans ma logique la durée d'un reset
(mise à la masse de l'entrée) doit être supérieur à 20us pour que l'uC
détecte l'action reset. Le couple RC a pour but de supprimer l'effet
de rebond qui risque de pertuber la détection du reset par l'uC.
> - Ok pour SW-PIC. Mais à quoi sert la "tripaille" autour, R12, C16 et
> R13 ? A mon avis R12 doit suffire.
Même chose la "tripaille" sert à éliminer l'effet de rebond du bouton
poussoir
> - Ajoute une résistance en série avec SW-RESPIC pour décharger C1. La
> valeur doit être au moins 10x inférieur à R1 (pont diviseur).
Ok c'est rajouté
Si tu vois autres choses