Demande d'avis sur ma future installation.
#13
marc.assin wrote:
> Ce qui se trouve dans le coffret: c'est un actuator, c'est
> l'équivalent d'un interrupteur électronique (dans le cas du TOR).
> C'est LUI QUI A LE STATUT, pas le BP !
> Avoir un statut sur le BP n'a pas de sens. Le BP ne peut qu'afficher
> le status feedback de l'actuator, à supposer que BP a une LED et que
> l'actuator renvoie un statut

Hmmm, je pense que spiffou parle de l'objet "status indication" (ou
"indication d'état"), qui est bien sur les boutons poussoirs (en tout
cas sur certains, lorsqu'ils sont configurés en va-et-vient).

Il me semble qu'il y a au moins trois façons de faire un va-et-vient
KNX :

(1) Avec la logique d'inversion dans les poussoirs, et une seule
adresse de groupe (disons "eclairage_salon") :
Les BP sont configurés en mode va-et-vient (ou "télérupteur"). Ils
ont donc une entrée "status indication".
"eclairage_salon" est connecté à l'entrée "status indication" de
chaque BP.
La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à "eclairage_salon".
"eclairage_salon" est connecté à l'entrée "ON/OFF" du relais.

(2) Avec la logique d'inversion dans les poussoirs, et deux adresses
de groupe ("commande_eclairage_salon" et "etat_eclairage_salon") :
Les BP sont configurés en mode va-et-vient (ou "télérupteur"). Ils
ont donc une entrée "status indication".
"etat_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "status indication"
de chaque BP.
La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à
"commande_eclairage_salon".
"commande_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "ON/OFF" du
relais.
La sortie "status indication" du relais est connectée à
"etat_eclairage_salon".

(3) Avec la logique d'inversion dans le relais, et une seule adresse
de groupe ("inversion_eclairage_salon") :
Les poussoirs sont configurés en mode "ON/OFF" (ou impulsion
"ON/-").
La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à
"inversion_eclairage_salon".
"inversion_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "toggle" du
relais.


La solution (1) est suffisante dans les cas simples, y compris avec
une visu, et on ne perd pas trop de temps à créer des adresses de
groupe dans le clickodrome d'ETS. De plus elle génère peu de trafic
sur le bus.

Si le relais peut changer d'état spontanément (par exemple à cause
d'une temporisation ou d'un forçage manuel), il faut passer à (2).

L'approche (3) imite les vieux télérupteurs mécaniques, elle n'est pas
tellement dans l'esprit KNX.


Messages dans ce sujet
Demande d'avis sur ma future installation. - par spiffou - 14/08/2009, 17:13:39
Demande d'avis sur ma future installation. - par Charles Delorme - 14/08/2009, 17:17:37
Demande d'avis sur ma future installation. - par marc.assin - 15/08/2009, 11:09:04
Demande d'avis sur ma future installation. - par Pascal - 15/08/2009, 11:43:26
Demande d'avis sur ma future installation. - par marc.assin - 15/08/2009, 12:18:35
Demande d'avis sur ma future installation. - par Mathieu Gallissot - 15/08/2009, 12:33:46
Demande d'avis sur ma future installation. - par Pascal - 15/08/2009, 18:21:48
Demande d'avis sur ma future installation. - par Pascal - 15/08/2009, 18:23:44
Demande d'avis sur ma future installation. - par Mathieu Gallissot - 15/08/2009, 18:37:48
Demande d'avis sur ma future installation. - par spiffou - 16/08/2009, 09:21:25
Demande d'avis sur ma future installation. - par spiffou - 16/08/2009, 09:29:11
Demande d'avis sur ma future installation. - par marc.assin - 16/08/2009, 10:24:11
Demande d'avis sur ma future installation. - par Pascal - 16/08/2009, 13:24:44
Demande d'avis sur ma future installation. - par Mathieu Gallissot - 16/08/2009, 13:42:27