16/08/2009, 13:42:27
La solution 2 est la solution propre pour cette application. Il faut
considérer une adresse de groupe différente par sémantique.
On peut éviter toute cette réflexion en adptant l'easy mode et en se passant
ainsi d'ets et tout ce que ça implique...
2009/8/16 Pascal <pb115290@pabr.org>
>
> marc.assin wrote:
> > Ce qui se trouve dans le coffret: c'est un actuator, c'est
> > l'équivalent d'un interrupteur électronique (dans le cas du TOR).
> > C'est LUI QUI A LE STATUT, pas le BP !
> > Avoir un statut sur le BP n'a pas de sens. Le BP ne peut qu'afficher
> > le status feedback de l'actuator, à supposer que BP a une LED et que
> > l'actuator renvoie un statut
>
> Hmmm, je pense que spiffou parle de l'objet "status indication" (ou
> "indication d'état"), qui est bien sur les boutons poussoirs (en tout
> cas sur certains, lorsqu'ils sont configurés en va-et-vient).
>
> Il me semble qu'il y a au moins trois façons de faire un va-et-vient
> KNX :
>
> (1) Avec la logique d'inversion dans les poussoirs, et une seule
> adresse de groupe (disons "eclairage_salon") :
> Les BP sont configurés en mode va-et-vient (ou "télérupteur"). Ils
> ont donc une entrée "status indication".
> "eclairage_salon" est connecté à l'entrée "status indication" de
> chaque BP.
> La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à "eclairage_salon".
> "eclairage_salon" est connecté à l'entrée "ON/OFF" du relais.
>
> (2) Avec la logique d'inversion dans les poussoirs, et deux adresses
> de groupe ("commande_eclairage_salon" et "etat_eclairage_salon") :
> Les BP sont configurés en mode va-et-vient (ou "télérupteur"). Ils
> ont donc une entrée "status indication".
> "etat_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "status indication"
> de chaque BP.
> La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à
> "commande_eclairage_salon".
> "commande_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "ON/OFF" du
> relais.
> La sortie "status indication" du relais est connectée à
> "etat_eclairage_salon".
>
> (3) Avec la logique d'inversion dans le relais, et une seule adresse
> de groupe ("inversion_eclairage_salon") :
> Les poussoirs sont configurés en mode "ON/OFF" (ou impulsion
> "ON/-").
> La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à
> "inversion_eclairage_salon".
> "inversion_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "toggle" du
> relais.
>
>
> La solution (1) est suffisante dans les cas simples, y compris avec
> une visu, et on ne perd pas trop de temps à créer des adresses de
> groupe dans le clickodrome d'ETS. De plus elle génère peu de trafic
> sur le bus.
>
> Si le relais peut changer d'état spontanément (par exemple à cause
> d'une temporisation ou d'un forçage manuel), il faut passer à (2).
>
> L'approche (3) imite les vieux télérupteurs mécaniques, elle n'est pas
> tellement dans l'esprit KNX.
>
considérer une adresse de groupe différente par sémantique.
On peut éviter toute cette réflexion en adptant l'easy mode et en se passant
ainsi d'ets et tout ce que ça implique...
2009/8/16 Pascal <pb115290@pabr.org>
>
> marc.assin wrote:
> > Ce qui se trouve dans le coffret: c'est un actuator, c'est
> > l'équivalent d'un interrupteur électronique (dans le cas du TOR).
> > C'est LUI QUI A LE STATUT, pas le BP !
> > Avoir un statut sur le BP n'a pas de sens. Le BP ne peut qu'afficher
> > le status feedback de l'actuator, à supposer que BP a une LED et que
> > l'actuator renvoie un statut
>
> Hmmm, je pense que spiffou parle de l'objet "status indication" (ou
> "indication d'état"), qui est bien sur les boutons poussoirs (en tout
> cas sur certains, lorsqu'ils sont configurés en va-et-vient).
>
> Il me semble qu'il y a au moins trois façons de faire un va-et-vient
> KNX :
>
> (1) Avec la logique d'inversion dans les poussoirs, et une seule
> adresse de groupe (disons "eclairage_salon") :
> Les BP sont configurés en mode va-et-vient (ou "télérupteur"). Ils
> ont donc une entrée "status indication".
> "eclairage_salon" est connecté à l'entrée "status indication" de
> chaque BP.
> La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à "eclairage_salon".
> "eclairage_salon" est connecté à l'entrée "ON/OFF" du relais.
>
> (2) Avec la logique d'inversion dans les poussoirs, et deux adresses
> de groupe ("commande_eclairage_salon" et "etat_eclairage_salon") :
> Les BP sont configurés en mode va-et-vient (ou "télérupteur"). Ils
> ont donc une entrée "status indication".
> "etat_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "status indication"
> de chaque BP.
> La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à
> "commande_eclairage_salon".
> "commande_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "ON/OFF" du
> relais.
> La sortie "status indication" du relais est connectée à
> "etat_eclairage_salon".
>
> (3) Avec la logique d'inversion dans le relais, et une seule adresse
> de groupe ("inversion_eclairage_salon") :
> Les poussoirs sont configurés en mode "ON/OFF" (ou impulsion
> "ON/-").
> La sortie "ON/OFF" de chaque BP est connectée à
> "inversion_eclairage_salon".
> "inversion_eclairage_salon" est connecté à l'entrée "toggle" du
> relais.
>
>
> La solution (1) est suffisante dans les cas simples, y compris avec
> une visu, et on ne perd pas trop de temps à créer des adresses de
> groupe dans le clickodrome d'ETS. De plus elle génère peu de trafic
> sur le bus.
>
> Si le relais peut changer d'état spontanément (par exemple à cause
> d'une temporisation ou d'un forçage manuel), il faut passer à (2).
>
> L'approche (3) imite les vieux télérupteurs mécaniques, elle n'est pas
> tellement dans l'esprit KNX.
>