#4
Bon après quelques échanges de mails avec le SAV d'intesis (hyper réactif au passage), j'ai trouvé la solution à mon problème.
Suite à ma coupure de courant, il fallait que je modifie des paramètres qui ne se sauvegarde pas comme l'utilisation de la sonde d'ambiance plutôt que celle de l'unité intérieur.
Mon problème est donc résolu ;-)
Merci le SAV d'intesis pour votre réactivité et votre expertise.