La limite de 64 participants est effectivement celle de la norme. Mais depuis bientôt 10 ans, le matériel utilisé pour l'accès bus supporterait 256 devices (par exemple Elmo E981.33), ce qui, compte tenu de la chute de tension, permet 128 devices. Certains fabricants ont des alims de 1280mA, et d'autres comme Siemens permettent de coupler les alims (p.ex. 640 + 320 pour avoir 96 devices).
A noter que cela a toujours été possible d'avoir plus de 64 participants sur une ligne au moyen d'un répéteur de ligne et d'une alim en plus. Avec les solutions actuelles, on évite un répéteur de ligne (et la distance entre les alims).
Il se trouve également que de plus en plus de devices consomment plus que les 10mA prévus par la norme, comme les interrupteurs avec son et lumière et affichage et sonde de température, etc. D'où le besoin de plus de 640mA même si on ne dépasse pas les 64 participants (selon les participants).
En pratique pour débuter, prendre une alim 640mA et se limiter à env. 64 participants. Pour une grande maison, prévoir directement plusieurs lignes (genre par étage, par bâtiment, ...). Lorsqu'on a déployé tout ça, on est plus un débutant et on peut re-discuter le bout de gras
MDT est un fabricant fort sérieux et réputé en Allemagne, ce n'est pas un "petit poucet".
A noter que cela a toujours été possible d'avoir plus de 64 participants sur une ligne au moyen d'un répéteur de ligne et d'une alim en plus. Avec les solutions actuelles, on évite un répéteur de ligne (et la distance entre les alims).
Il se trouve également que de plus en plus de devices consomment plus que les 10mA prévus par la norme, comme les interrupteurs avec son et lumière et affichage et sonde de température, etc. D'où le besoin de plus de 640mA même si on ne dépasse pas les 64 participants (selon les participants).
En pratique pour débuter, prendre une alim 640mA et se limiter à env. 64 participants. Pour une grande maison, prévoir directement plusieurs lignes (genre par étage, par bâtiment, ...). Lorsqu'on a déployé tout ça, on est plus un débutant et on peut re-discuter le bout de gras
(14/05/2017, 11:01:51)filou59 a écrit : Qui privilégié une grosse marque comme ABB ou un petit poussé comme MDT
Des alim ABB KNX j'en ai vu qui avait plus de 15ans. MDT je sais pas...
MDT est un fabricant fort sérieux et réputé en Allemagne, ce n'est pas un "petit poucet".