Programmation VR THEBEN JMG T 4 + LEGRAND CELIANE 067579
#2
Sur le celiane il faut utiliser les boutons en mode 'use jointly" et ensuite sélectionner le mode shutter 2 input
Tu auras alors les objets correspondant aux adresses de groupe similaire à celles de ton JMG :
- montée /descente sur 1 bit (objet céliane N°2 et JMG N°0)
- stop sur 1 bit (objet céliane N°8 et JMG N°1)
- état hauteur sur 1 byte (objet céliane N°7 et JMG N°3)