Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai calculé le débit comme toi, et ensuite le débit par les bouches sur la machine rt ensuit la division pour les bouches terminales après passage par le plenum. Calcule le rapport DN160 par rapport aux plenums et là tu comprendras que y'a un vrai problème.
Il faut reprendre les côtes extérieurs par rapport aux flux et notamment la vitesse de l'air insufflé ou exsufflé.
Il faudrait que je retrouve les calculs et les débits mais moi j'ai des plenums de 12 piquages... Calcule ce qu'il reste, et tu verras que le DN160 c'est très court ... A moins d'être en vitesse augmenté, mais qui dit augmentation de vitesse, dit augmentation de la consommation et des nuissance sonores...
N'oublie pas non au niveau de tes plenums de bien disposer les conduits. Privilégier les conduits en face de la bouche de sortie, ceux qui méritent un débit supérieur (c'est à dire les longueurs les plus importantes de conduits pour l'insufflation ; et pour les l'extractions les conduits les plus longs au niveau des SDB par exemple ou de la cuisine).
Ce document peut t'aider déjà comprendre.
https://www.bricozone.be/data/attachment...2c4c4b.jpg
rapporte ça aux débits réglementaires d'insufflation et d'extraction par pièce par bouche...
Il faut reprendre les côtes extérieurs par rapport aux flux et notamment la vitesse de l'air insufflé ou exsufflé.
Il faudrait que je retrouve les calculs et les débits mais moi j'ai des plenums de 12 piquages... Calcule ce qu'il reste, et tu verras que le DN160 c'est très court ... A moins d'être en vitesse augmenté, mais qui dit augmentation de vitesse, dit augmentation de la consommation et des nuissance sonores...
N'oublie pas non au niveau de tes plenums de bien disposer les conduits. Privilégier les conduits en face de la bouche de sortie, ceux qui méritent un débit supérieur (c'est à dire les longueurs les plus importantes de conduits pour l'insufflation ; et pour les l'extractions les conduits les plus longs au niveau des SDB par exemple ou de la cuisine).
Ce document peut t'aider déjà comprendre.
https://www.bricozone.be/data/attachment...2c4c4b.jpg
rapporte ça aux débits réglementaires d'insufflation et d'extraction par pièce par bouche...