20/05/2017, 10:09:22
(20/05/2017, 09:39:16)Natheu a écrit : Et si tu paramètre l'objet énergie sur 4 octets (pour avoir uniquement l'énergie) et que tu récupère le tarif sur 1 octet dans une autre AG ça ne te conviens pas ?
Pourquoi pas ? .... mais les différents essais que j'ai fait dans ce sens se sont avérés non-concluants car je n'ai aucun moyen de récupérer uniquement le cinquième octet.
Je recois sur la GA la valeur hexa : 05 82 6E 20 02 00
Si je défini l'objet en DPT 5.xxx j'obtiens le tarif = 5 au lieu de 2
Si je défini l'objet en DPT 7.xxx j'obtiens le tarif = 1410 au lieu de 2
On voit donc que LINKNX se 'cale' à gauche et prend le nombre d'octets défini par le DPT choisi.
Il faut donc passer par la case traitement de chaine de caractères pour en extraire les 4 premiers octets dans une première variable et ensuite le cinquième octet dans une seconde variable.