05/06/2017, 09:43:45
(03/06/2017, 06:40:52)JF89 a écrit :(31/05/2017, 16:37:59)pitpit a écrit : " Y a-t-il, quelque chose de particulier au rmu de Synco , pour démarrer l'applicatif, de façon à pouvoir récupérer en lecture écriture les adresses de groupes ? "
En général, après une programmation ETS, l’appareil est en mode mise en service. Il faut le passer en mode exploitation avec ACS.
Vérifier cela dans un premier temps.
Bonjour Pitpit,
l'erreur suivante : Retrieving the COM class factory, à été résolu, avec une mise à jour du logiciel ETS 5.
Pourtant, un autre PC , équipé de Windows 7 et du même Framework, fonctionnait bien sans la mise à jour du logiciel ETS5.
C'est à n'y rien comprendre !
Maintenant, les deux logiciels fonctionnent, et j'ai pu avec mon automate envoyer des consignes, et récupérer des valeurs KNX du régulateur RMU.
Merci encore de ton aide