15/06/2017, 00:18:46
(14/06/2017, 23:00:13)Octhib a écrit : Bonsoir,Avec quel(s) modele(s) as tu ce genre de prb ?
Pour les WC, j'utilise des détecteur de présence Theben. Si ils donnent pleinement satisfaction dans les zones de circulation, chambres et pièces à vivre, dans les WC, c'est moyen. Il faut mettre une tempo longue (genre 1 à 2 minutes) pour être tranquille. Avec une tempo de 30 secondes, beaucoup de retour de coupure avec une personne dans les WC, obligeant la personne a bouger de manière infime pour que cela se rallume.
Moi avec le planospot aucun soucis a 30s
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.