J'ai grossièrement tout lu, mais tu n'indique pas ta version de ton ETS ni la version du Siemens 148, ni son IP actuelle.
J'ai un Siemens 151 (idem + page web de base) et ... il n'a jamais fonctionné sous ETS 3. (ETS3 ne semble pas trouver les passerelles IP ?)
De plus la 148/21 et 148/22 semblent différentes pour la conf. seule la /22 est découvrable par ETS (4 ou 5 je pense)
Le 151 peut être configuré seul depuis ETS4 ou 5 : ETS le trouve (en DHCP) et j'ai pu communiquer avec le bus KNX.
De là, j'ai pu lui définir sont adresse KNX 0.2.1 et son IP Fixe hors plage DHCP de la box.
Actuellement tu utilise le 148 directement relié à ton port RJ45 de ton PC ? (câble croisé forcement)
Cela ne peut fonctionner que si le PC et le 148 on chacun une IP fixe. Ip qui devait être dans la plage de ton routeur internet (172.22.x.x) pour que tu puisse utiliser ton portable sur internet par ailleurs.
Comme cela je dirais que ton 148 à une IP fixe en 172.22.22.1 qui rentre en conflit avec autre chose sur ton réseau, voir la box !
Maintenant que as passé ta box en 192.168.x.x ton PC ne devrait plus aller sur le net. non ?
Réinitialise d'usine ton 148/22: http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=760 SI C'EST UN 148/22 !!!!
un 148/21 nécessitera une gateway USB ou série pour refaire la conf.
Ce qui est bizarre, c'est que ton test Siemens 148 + switch + PC aurait du fonctionné (le 148 est en 10Mbits/s et le D-link sait géré les câbles croisés)
sauf si autre chose est branché dessus et rentre en conflit avec l'IP fixe du 148.
Donne-nous la conf IP du 148 quand tu es connecté dessus.
+
J'ai un Siemens 151 (idem + page web de base) et ... il n'a jamais fonctionné sous ETS 3. (ETS3 ne semble pas trouver les passerelles IP ?)
De plus la 148/21 et 148/22 semblent différentes pour la conf. seule la /22 est découvrable par ETS (4 ou 5 je pense)
Le 151 peut être configuré seul depuis ETS4 ou 5 : ETS le trouve (en DHCP) et j'ai pu communiquer avec le bus KNX.
De là, j'ai pu lui définir sont adresse KNX 0.2.1 et son IP Fixe hors plage DHCP de la box.
Actuellement tu utilise le 148 directement relié à ton port RJ45 de ton PC ? (câble croisé forcement)
Cela ne peut fonctionner que si le PC et le 148 on chacun une IP fixe. Ip qui devait être dans la plage de ton routeur internet (172.22.x.x) pour que tu puisse utiliser ton portable sur internet par ailleurs.
Comme cela je dirais que ton 148 à une IP fixe en 172.22.22.1 qui rentre en conflit avec autre chose sur ton réseau, voir la box !
Maintenant que as passé ta box en 192.168.x.x ton PC ne devrait plus aller sur le net. non ?
Réinitialise d'usine ton 148/22: http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=760 SI C'EST UN 148/22 !!!!
un 148/21 nécessitera une gateway USB ou série pour refaire la conf.
Ce qui est bizarre, c'est que ton test Siemens 148 + switch + PC aurait du fonctionné (le 148 est en 10Mbits/s et le D-link sait géré les câbles croisés)
sauf si autre chose est branché dessus et rentre en conflit avec l'IP fixe du 148.
Donne-nous la conf IP du 148 quand tu es connecté dessus.
+