Configuration des datapoints
#3
A part sur les afficheurs, généralement tu n'as pas à te préoccuper des DPT. Les fabricants sérieux les pré-sélectionnent dans les programmes d'application de leurs matériels.

C'est généralement dans les visus que l'on doit donner le DPT pour "affiner" la conversion et l'affichage. Par exemple pour la vitesse du vent, tu obtiendras le même chiffre si tu donnes un DPT 9.005 (vitesse en m/s) ou un DPT 9.028 (vitesse en km/h) ou un DPT 9.020 (voltage en mV) car tous sont des objets sur 2 bytes en notation flottante.
En échange si tu fais un monitoring de groupe, tu auras le bon libellé après l'affichage de la variable ce qui est quand même plus parlant.

Le DPT est aussi important quand au niveau d'un superviseur externe tu dois tester la valeur d'une variable. Par exemple pour un objet sur 1 bit, en fonction du DPT il faudra tester non pas la valeur zéro mais soit off, soit disable soit false .... ect