03/08/2017, 11:40:47
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de faire un pilotage avec des hystérésis. Les seuls choix sont en ouvert/fermé via le PWM ou en PID de 0-100%.
Mon registre ne gere que le tout ou rien donc je dois me rabattre sur le choix PWM.
@filou59: Pour info, la gestion en PWM d'une PAC Air/air est recommandé par le fabricant.
Par contre, ce matin en aérant une pièce, je me suis aperçu que le registre s'ouvre et reste ouvert si la T°C ambiante est en dessous de la T°C de consigne comme pour un chauffage. Il est pourtant paramétré en mode Froid!!!!
Il faut peut-être investiguer dans ce sens là.
Merci pour vos réponses.