11/08/2017, 13:22:55
(29/03/2017, 19:03:44)filou59 a écrit :(29/03/2017, 15:29:56)pjlet a écrit :(29/03/2017, 15:27:39)Jonathan007 a écrit : Je pense qu'au niveau data, ça ne devrait pas poser de problèmes.
Reste a vérifier au niveau des alimentations.
Tu sais que certains modules KNX fonctionnent aussi en IP ?
KNX propose divers canaux de communication.
Le TP (Twist Pair)
L'IP
le courant porteur
le sans fil.
Je dis ça, je dis rien.
le bus ftp c'est surtout au niveau de mes boutons poussoirs pour commander mes éclairages ... je pensais utiliser des abb us u/2 ou 4 comme entrée pour mes BP.
Si tu as une autre idée je suis ouvert ;-)
Au fait normalement du cable ca se met sous gaine ?
Si c'est le cas un cable BUS KNX est normalement de taille egale ou inférieur a du cable réseau.
Du cable KNX ca passe dans une gaine de 16 (mais bon c'est mieux dans du 20), du cable réseau en général ca se passe dans du 20.
Donc si tu peux change le cable. Tu prends du fil 2.5² en rigique que tu attaches bien a ton cable reseau, ca te feras un tir fil assez léger.
Ensuite tu te sert de ce nouveau tir fil pour passer ton cable Bus.
Retirer du câble dans une gaine de 16, c'est un fantasme d'électricien. Dès que tu passe les 2 coudes, tu déguste et tu prend un risque d'avoir un bout de câble en main.
(10/08/2017, 18:17:17)Kevlille a écrit : le seul risque avec du cable FTP sont les interférences electromagnétiques si trop près du reseau 230V (le cable KNX est fait pour par contre: blindage)
Il faudrait vite refaire un calcul de section par rapport aux 640mA que le bus doit transporter.
Pour le blindage, c'est a double tranchant.
Il est efficace quand il est relié à la terre (perso, je n'ai vu aucune installation avec le blindage du bus à la terre. Même moi, je met une petit gaine thermo autour des fils histoire de faire propre.
Il parait (selon certains labo), qu'un blindage non relié à la terre présenterait plus de soucis qu'un modèle de câble prévu sans blindage.
En effet, en data, les torsades sont différentes entre une version blindée et non blindée.
Il semblerait que les parasites captés par le blindage ne pouvant s'évacuer par une terre, iraient perturber le signal data.
Bon, c'était la parenthèse blindage pour un câble data. Les vitesses ne sont pas les même...
En KNX, a moins d'être à côté d'un moteur d'ascenseur, je pense qu'il n'y a pas de risque.
(l'intervention qui sert à rien... Je sort)