13/08/2017, 12:55:03
(13/08/2017, 11:13:37)antares77 a écrit : merci pour toutes ces infos.
J'en conclue qu'il me faut une alimentation autonome pour la passerelle.
Tristan, es tu sur que l'alimentation Phoenix Contact soit assez puissante pour alimenter la passerelle ?
il est vrai que l'alimentation Siemens est "hors" gabarie
merci encore
J'ai une passerelle Siemens N151 (avec l'interface Web de base) et elle est alimentée actuellement par une alim Theben 320ma (avec connecteur rouge/noir et blanc/jaune)
j' ai la dessus 3 module hager TXA4 ou 6 TOR, une horloge Theben TR648, deux Siemens N220, trois legrand Celiane, 3 gradateurs Merten 500W et tout fonctionne. = 12 modules = 120mA
La limite est de 10mA par module,ta passerelle à peut-etre juste besoin de 15mA ...
docu : tu peux utiliser une alim 12V CC ou un transfo de sonette 12V AC
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&...QB0hVoSsQg
57mA sous 24V -> 120mA sous 12V ?
Tension assignée
· Bus : 24 V DC (DC 21...30V)
· Alimentation auxiliaire :
par « Power over Ethernet » 48 V DC (selon IEEE
802.3af)
max. 0,8 W
ou par alimentation externe 24 V AC/DC
(AC 12…24 V, DC 12...30 V)
max. 1,7 W (57 mA @ 24 V DC)
Alimentation
· Tension du bus : fournie par la ligne de bus KNX/EIB
· Tension de service :
par « Power over Ethernet » selon IEEE 802.3af,
tension nominale 48 V DC
ou alimentation externe TBTS tension nominale 24 V
AC/DC,
Tension d’entrée admissible :
12…24 V AC, 12 ... 30 V DC
· Alimentation recommandée :
–29 V DC (non TBT) par alimentation KNX/EIB
N125/21
– Transformateur de sonnerie 4AC3 108, 230 V AC /
2x12 V
+